求助:这种软弱地基处理方式是否可行?
ww24131415
ww24131415 Lv.2
2018年04月15日 00:00:20
来自于地基基础
只看楼主

加油站罩棚,尺寸22*22,型钢结构,4根圆钢柱支撑,独立基础(放大脚2.8*2.8),车行道砼路面300加单层双向钢筋。问题:设计要求独立基础持力层为老土层,承载力》150kpa,基础埋深2米;现在3个独立基础持力层为岩层(承载力应该没问题),剩下一个独立基础挖到-2.5米还是淤泥质土(钢筋用力一次可扎入10公分)。准备再挖深1米后,用碎石、中粗砂、加水泥分层换填压实(厚度1.5米);然后在其上浇筑独立基础;型钢罩棚自重按24t计算,则每个独立基础承担压力约60kpa,换填后应该能够承受。

为了避免独立基础不均匀沉降,准备将4个独立基础钢筋分别与车行道中钢筋连接,路面浇筑后形成类似筏板基础,这个想法是否可行?? 
求解惑,谢谢大家。

yangbao595
2018年04月23日 10:57:54
2楼

可行。为啥不打桩呢?理论上对于淤泥的处理方法:浅层的可挖除,深层的可以采用振冲等方法用砂、沙砾,碎石或块石等置换掉。

回复
杰森哥
2018年04月23日 12:32:06
3楼

静待解答。

回复
结构杰
2018年06月25日 15:44:07
4楼
就是,一个柱下采用挖桩嘛,也不深,成本也不高。当然你的方法也没太大问题