请教:控制一台2000KVA/10干式变压器需几台高压柜比较合适?我见有的图纸设计为1台进线柜+1台计量柜+1台出线柜,共3台;有的设计为1台进线柜+1台出线柜,共2台;有的设计为1台进线柜+1台避雷柜+1台出线柜,共3台。而且全部都没有设计直流柜提供操作电源。我真郁闷,究竟需要哪几台高压柜控制合适呢?怎么都不要直流柜呢?我以前干施工的时候可都全部有进线柜、计量柜、避雷柜、PT柜、出线柜、操作用直流柜。我真郁闷、郁闷、郁闷......请高手指教,不胜感激!
请教:控制一台2000KVA/10干式变压器需几台高压柜比较合适?
我见有的图纸设计为1台进线柜+1台计量柜+1台出线柜,共3台;
有的设计为1台进线柜+1台出线柜,共2台;
有的设计为1台进线柜+1台避雷柜+1台出线柜,共3台。
而且全部都没有设计直流柜提供操作电源。我真郁闷,究竟需要哪几台高压柜控制合适呢?怎么都不要直流柜呢?
我以前干施工的时候可都全部有进线柜、计量柜、避雷柜、PT柜、出线柜、操作用直流柜。我真郁闷、郁闷、郁闷......请高手指教,不胜感激!
12楼
四台柜也可以吧?进线+互感器柜+PT+出线
回复
13楼
避雷柜可以不要吗?
回复
14楼
用一面进线柜加一面计量柜可以了,进线柜装PT及避雷器(PT提供交流操作电源)。
回复
15楼
2000KVA的变压器能用气体开关控制吗???我们这里的电力部门要求800KVA以下的就用气体开关(这当然如果你钱多也可以用真空的)1000KVA以上的一定要用真空了,通常要四台:进线,计量,母线PT,出线。
回复
16楼
如果再用气体开关是对人民财产的极大浪费。
12KV户内户外高压负荷开关:
1.FN3-12,FN5-12,FNl2-12户内产气式负荷开关
2.FNl6A-12,FN16B-12,FZN17-12,FT8-12,FZN21-12,FZN25-12户内真空负荷开关
3.FYN33-12型油浸式交流负荷开关
4.FN26-12,FLN36-12型SF6系列负荷开关
5.FKW17-12系列,FZW3A-12户外交流高压负荷开关
回复
17楼
同意。
回复
18楼
感觉来了个卖负荷开关的,不过,现在的负荷开关性能与以前不可同日而语了,民规还要求不大于400KVA,是有点过时。
回复
19楼
3台柜,交流操作
回复
20楼
我单位就是3台柜,1台进线及计量柜+避雷器柜+1台出线柜,交流控制。
回复
21楼
按2000kVA的容量,我们这里的要求,使用真空断路器,至少的7面柜,计量,进线,付柜,PT柜,出线,电容控制,电容补偿。交流控制。
计量柜必须全封,使用独立 的电流,电压互感器。PT柜上取控制电源,电容补偿按照容量的0.6来取,高低压得补足。通常装设过流,速断,低电压,缺相接地等保护。如为油式变或干式变分别装设瓦斯保护,温度保护等
在容量小于800kVA时,使用两名柜,计量,出线,交流控制。无功补偿在低压侧进行补偿,按容量的0.6来取。