请教:控制一台2000KVA/10干式变压器需几台高压柜比较合适?我见有的图纸设计为1台进线柜+1台计量柜+1台出线柜,共3台;有的设计为1台进线柜+1台出线柜,共2台;有的设计为1台进线柜+1台避雷柜+1台出线柜,共3台。而且全部都没有设计直流柜提供操作电源。我真郁闷,究竟需要哪几台高压柜控制合适呢?怎么都不要直流柜呢?我以前干施工的时候可都全部有进线柜、计量柜、避雷柜、PT柜、出线柜、操作用直流柜。我真郁闷、郁闷、郁闷......请高手指教,不胜感激!
请教:控制一台2000KVA/10干式变压器需几台高压柜比较合适?
我见有的图纸设计为1台进线柜+1台计量柜+1台出线柜,共3台;
有的设计为1台进线柜+1台出线柜,共2台;
有的设计为1台进线柜+1台避雷柜+1台出线柜,共3台。
而且全部都没有设计直流柜提供操作电源。我真郁闷,究竟需要哪几台高压柜控制合适呢?怎么都不要直流柜呢?
我以前干施工的时候可都全部有进线柜、计量柜、避雷柜、PT柜、出线柜、操作用直流柜。我真郁闷、郁闷、郁闷......请高手指教,不胜感激!
2楼
在我这里习惯用3台;1台进线柜+1台计量柜+1台出线柜,交流控制
回复
3楼
现在的环网柜都不用直流柜,直接用进出线柜加计量柜,里面有PT可以提供电源。
我是专业做环网柜的,ABB、施耐德等。如有需要可以和我联系。
信箱:zhaorunlong007@163.com
回复
4楼
进线柜和计量柜可做成一面柜,出线柜为一面柜,二面柜,是不是太节约了?!为人民服务也不用如此吧?出钱的也不是你,何必呢?!
1. HXGNl-12环网柜,配FN5;HXGN1A-12环网柜,配FN12;HXGN11-12环网柜,配FN16A。
2. HKT1-12环网柜,结构国内首创,技术国内领先,体积:650x900x2000。
3. HXGT2-12环网柜,技术参数达国际水平。外形尺寸:750x800x2000。
4. HXGT8环网柜,配FT8-12(FR)真空负荷开关或VT2A真空断路器,体积:600*900*1750。
1. HXGN26-12(F)环网柜,主开关为FN26-12六氟化硫负荷开关
2. HXGT6(XGN58)-12六氟化硫充气环网柜
5. HXGN10-40.5型六氟化硫环网柜,填补国内空白
回复
5楼
楼主:能不能传一份以前你做的施工时候的图纸上来给大家看看,
那些柜子是这样连接的!里面的开关是这样选的?
回复
6楼
4楼的,好样的,可否可以把图纸通过附件传上来,让大家分享。
回复
7楼
三台柜足够。经济实用。柜子多了就是浪费。
一进一计一出。交流操作电源。取电源方便简单。
回复
8楼
两台就够了,一台计量加一台控制,控制柜也可以作为出线用
回复
9楼
计量可以低计
回复
10楼
高压计量用的比较多,为什么不用PT柜呢?我们这边高压要求要用PT柜.
回复
11楼
进线+PT+出线
回复