以前没有做过的单相变压器主接线;自己做了两个方案,求各位专家指导一下
泛舟天南
2018年03月29日 11:42:35
只看楼主
001.png 002.png
风平浪静02
2018年03月29日 15:18:37
2楼

单相变压器适用于单相负载,特别是居民生活用电。有利于安全和减少低压供电半径,经济性相对三相差一些。工厂和企业是不适宜的。

所以,应该采用小容量多台安装。如楼主160千伏安容量较大,容易在高压侧产生负序电流,导致系统保护动作。

高压侧保护可以简单一些,一般熔断器保护即可。一些带电显示,电流测量意义不大,只会增加故障机率。一般每个单元楼可以墙挂一台。高压电缆连接,低压就近引入室内。低压距离大大缩短,线损也就减少了。低压侧接地,是为了防止高压击穿低压绕组时的一种防护,必须在变压器处就近接地。如果变压器高低压绕组可以分别安装在不同的芯柱上,又能够保证相互隔离。低压系统可以采用IT系统接地型式,使得用电更加安全。

不要“断零”色变。这样的系统本不存在断零的问题,断零与断火是一样的。

泛舟天南

谢谢哦


回复

相关推荐

APP内打开