现场楼板预埋SC管与pvc管预埋,请教问题,如图
snoopy3312
snoopy3312 Lv.2
2018年03月27日 17:36:21
只看楼主

1.如图sc管与pvc管对接,或者2.同一铁线盒既有金属管又有塑料管,而且金属管与塑料管对接。请教一下各位,这样合理吗?

1.如图sc管与pvc管对接,或者2.同一铁线盒既有金属管又有塑料管,而且金属管与塑料管对接。请教一下各位,这样合理吗?

2D11D0A7CA8BD6D36A93BF10B1C91985.png211B5C54101A5064B59420D0A600FE2E.png

免费打赏
kugua6818
2019年06月06日 12:54:59
2楼
这样做是不对的。首先如果你是自建房,临时房,那么这样做后期穿线问题不大,讲究用也可以。但若是正规工程的,是不会出现这种图纸设计的。譬如消防回路一般采用镀锌或其他金属管,那么所有的回路就都是金属材质的。普通照明回路采用PC管,所有回路也都是PC材质的。