商品房消防问题
2003_water
2003_water Lv.12
2005年01月18日 18:05:27
来自于企业招聘
只看楼主

大家好请教个问题:一二层门市,三-六住宅的楼房消防设置在休息平台设消火栓已经满足两只水枪同时到达一点的要求,这样可以吗 需要每个门市一二层都各设置消火栓的吗?每间门市的单层面积不超过100平方米

大家好
请教个问题:一二层门市,三-六住宅的楼房消防设置在休息平台设消火栓已经满足两只水枪同时到达一点的要求,这样可以吗
需要每个门市一二层都各设置消火栓的吗?每间门市的单层面积不超过100平方米
免费打赏
zhuti
2005年01月20日 14:43:32
2楼
是单元式住宅?依我看不用设,每房间放灭火器
回复
小小法师
2005年01月20日 17:14:41
3楼
我上次做过,也问过消防部门,设不设都行。关键看业主。灭火器要配,每个门市两个。
回复
老布什
2005年01月24日 00:39:54
4楼
底层为商业用点的住宅楼,要设消防的(我们这里哦),只要你能够保证有两股水柱同时到达室内任何部位就可以满足消防要求即可。所以嘛你底层一定得设消防栓哦,还有门市也要设灭火器哦。
回复
laowei198125
2005年03月30日 10:42:07
5楼
我觉得一层和二层每个门市都设太浪费了,可以只配置灭火器,消火栓由室外消火栓保证两股水柱同时到达室内任何部位就行,
回复
inshire
2005年03月30日 12:18:07
6楼
我们这边楼下的商业用房也是要设置的,必须保证两股水柱达到的!楼上的说用市政消火栓,可市政消火栓一般不用于室内的!
回复
xt79
2005年03月30日 14:31:36
7楼
你看看gbj16-87第8.4.1第四条~规范上说“超过7层”是应该设置的
回复