内走廊排烟问题!
lu843290456
2018年03月17日 00:26:57
来自于通风排烟
只看楼主

请教各位同学,不超60m内走廊,两头有外窗,两头开窗面积之和满足走廊面积的2%,可是一侧窗户可开启面积很小,是否有问题?(这种情况是不是也应该划分两个防烟分区,分别计算开窗面积)

请教各位同学,不超60m内走廊,两头有外窗,两头开窗面积之和满足走廊面积的2%,可是一侧窗户可开启面积很小,是否有问题?(这种情况是不是也应该划分两个防烟分区,分别计算开窗面积)
免费打赏
mage780705
2018年04月03日 12:46:57
12楼

没有问题。

回复
牛广人
2018年04月09日 11:17:54
13楼

肯定是有问题的。因为60米的一半是30米,按排烟口距离不超过30米的要求,如果这一侧的窗口面积达不到要求,也就说明这一侧的排烟量达不到要求。

做设计不能只钻规范的空子,而是要把事情做好!

回复
syy713
2018年04月17日 08:52:50
14楼

学习了,二楼非常全面,点个赞

回复
归心2017
2018年04月18日 10:21:51
15楼

学习了

回复
鱼藏水
2018年04月20日 17:12:29
16楼

学习学习~~~

回复
iliujun
2018年06月07日 15:49:37
17楼
实际工程很难做到。那么严谨的
回复
fenglian1973
2018年06月08日 10:57:32
18楼
首先要声明一点,下文回复不掺杂新排烟规,毕竟目前还没正式实行。1.不超60m的走道不需要划分防烟分区。如果走道不超过30m那更好,你的疑虑就不存在了。但是,估计你所指的走道长度介于30-60米之间,一侧窗户很大,另一侧很小。合起来满足规范要求。也就是合规而不合理。只能尽量按合理的去设计,但是也没有强制。