消防储水罐问题
sunjiajingli
2018年03月15日 16:17:20
只看楼主

    大家好,想请教大家关于消防储水罐的问题。我们有个项目业主不想修建消防水池,而是利用储水罐来储存消防用手。在《消防给水及消火栓系统技术规范》4.3.9条规定“消防水池最低有效水位是消防水泵吸水喇叭口以上0.6米水位”。利用储罐的话,水泵吸水管直接和水罐的出水口相连接,没有办法设置喇叭口,这样的话,最低有效水位如何定呢?

lichangan1000
2018年03月15日 16:23:19
2楼

那个造价高啊?无知的业主。

sunjiajingli

水罐造价比建水池肯定小呀,亲

lichangan1000

水罐与水池比较

回复
chenfengpo2007
2018年03月19日 16:46:34
3楼

可以用

sunjiajingli

谢谢回复。我知道可以用水罐,但是用储水罐的话,吸水管直接和罐子连接,这个没法加弯头和喇叭口,那么最低有效水位该如何定呢?

回复
bendannihao
2018年04月14日 09:44:57
4楼

学习了