水力不平衡问题求助!
civic2000
civic2000 Lv.2
2018年02月26日 16:44:55
来自于采暖供热
只看楼主

      房子是四层的别墅,采暖方式是地暖为主,暖气辅助(即每层都有暖气,都有地热),主管线入户进回水管均为3寸 铁管(设计来水温度为60度以上),进水管经过混水箱(给地暖水降温作用)后,连接格兰富32-10水泵,供给四层地暖(每层两个分水器),在这跟三寸铁管连接混水箱之前,分出2寸进回水管为暖气的主管道(主管道上并联了几个暖气的回路),连接四层的暖气。。        供暖开始后,进水温度达到55度时,感觉是达到了水力平衡,暖气也热,地暖也热,水泵需要一直打开。。。

      房子是四层的别墅,采暖方式是地暖为主,暖气辅助(即每层都有暖气,都有地热),主管线入户进回水管均为3寸 铁管(设计来水温度为60度以上),进水管经过混水箱(给地暖水降温作用)后,连接格兰富32-10水泵,供给四层地暖(每层两个分水器),在这跟三寸铁管连接混水箱之前,分出2寸进回水管为暖气的主管道(主管道上并联了几个暖气的回路),连接四层的暖气。。

       供暖开始后,进水温度达到55度时,感觉是达到了水力平衡,暖气也热,地暖也热,水泵需要一直打开。。。

      后期由于供暖原因,主管道进水水温降到了45度,此时,地暖在水泵的带动下尚可,暖气就有问题了,不热,出现了回水管比进水管温度还高的问题。后来得知进水温度就这个温度了,不会再提到55度,所以一直想解决水力不平衡的问题,方法一是在暖气的主管线也加个小泵,2个泵同时开,通过调节泵和阀门来调节平衡。方法二是在总的进水管上加个泵,然后调节平衡。请教大家用什么方法比较好?

xyb40869334
2018年02月27日 13:54:41
2楼

这不是水力不平衡问题,两种末端方式,设计参数就不同,地暖供水温度通常50度就很高了,单对于暖气片来说根本就不够,两种方式在同一系统运行,前提要设计好不同工况温度和流量。热源出水温度60度已经低于暖气片设计温度,如果采用此温度,暖气片要按此温度选型,并考虑其他低温运行情况,否则暖气的平均温度会非常低,与室内空气产生热交换量会很低,供回水温差还会继续降低,恶性循环。建议由设计人员仔细核算工况参数,校核暖气片的数量。

civic2000

对于暖气回水比进水温度高的问题,应该是出现在了水倒流的问题,即地热的出水,顺着暖气的出水口进入暖气后,循环后从暖气的进水口出来,出来后,又被地暖的水泵吸到 了地热的进水里,如此恶性循环。。如果我在暖气的出水口安装止回阀,防止暖气水倒流,可否解决此问题?

河北涛哥

最好是暖气片管路也加上泵,暖气片管路加单向阀。

回复
bendannihao
2018年02月28日 15:10:41
3楼

学习了

回复

相关推荐

APP内打开