关于暖通设计中的冷媒管管径问题
hamiel
hamiel Lv.2
2018年02月22日 22:26:45
来自于中央空调
只看楼主

请问关于多联机的冷媒管管径应当怎么确定,是要进行水力计算吗,还是参考分歧管的型号,还是根据下表这样

请问关于多联机的冷媒管管径应当怎么确定,是要进行水力计算吗,还是参考分歧管的型号,还是根据下表这样 }F(SO5HI8IVZ1$25$FV6521.png
免费打赏
hamiel
2018年02月22日 22:27:15
2楼

求各位大神帮帮忙!

回复
沙漏123456789
2018年02月24日 15:48:56
3楼

这个要根据各个厂家的手册来的。也就是你的这个表格。 同时还要看管长那些因素

回复
hhxiao713
2018年02月24日 15:56:33
4楼

第一段主管还要看管长,适当放大

回复
wangxueleiyy
2018年02月24日 17:21:27
5楼

谢谢楼主的资料

回复
txs426
2018年02月25日 15:32:42
6楼

谢谢楼主分享资料。

回复
kongtiao0601
2018年02月26日 08:52:06
7楼

感谢楼主分享

回复
momoooo
2018年02月26日 17:55:45
8楼

主要是根据下游的冷量,还有一些分支如果是小型号的,管径也和距离有关系,还是看相关的产品资料好点

回复
xyb40869334
2018年02月27日 13:57:00
9楼

就是这种表格,看末端机组制冷量确定冷媒管规格,但是每个品牌的铜管配置规格会有差异,所以要用所设计的产品设计手册。铜管规格不能太大也不能太小,适中就可以。

回复
我先抛块砖
2018年03月02日 10:43:33
10楼

涨知识了

回复
曲水流
2018年03月11日 21:52:26
11楼

胡说八道,不负责任的误导。

回复