请教变压器的损耗问题
smartspring
smartspring Lv.14
2018年02月13日 13:38:08
只看楼主

    请教下面图片中标注为红色的部分为计算变压器综合有功损耗,那为什么计算式中还包含无功功率Qo呢? 提前谢谢您的回复。

    请教下面图片中标注为红色的部分为计算变压器综合有功损耗,那为什么计算式中还包含无功功率Qo呢? 提前谢谢您的回复。
smartspring
2018年02月13日 13:38:31
2楼

  图片在这里。提前谢谢您的回复。

回复
smartspring
2018年02月13日 13:41:30
3楼

 综合有功损耗指什么? 提前谢谢您的回复。

回复
smartspring
2018年02月13日 13:46:05
4楼

  即综合有功损耗和有功损耗的区别是什么? 提前谢谢您的回复。


回复
loadking9214
2018年02月13日 15:47:24
5楼

有功功率----电能用于做功被消耗,它们转化为热能、光能、机械能或化学能等,称为有功功率;
   我的理解是有功功率为实际供给负荷做功所消耗的能量;在变压器中体现为提供给用电负荷的做工能量;
  无功功率为有功功率做功提供媒介的功率。好比一个人吃饭,你吃下的是有功,但是你用的筷子是无功提供的,没有无功就得不到有功,在变压器中体现为电场和磁场的能量互换,为维持这种互换所需要的一种能量;
  因此,在变压器中,只要变压器一次侧处于通电工作状态,变压器内部都会有电流,一次侧包含有励磁电流和工作电流,二次侧有工作电流(接负荷后形成通路)和磁场感应电流(对应一次侧的励磁电流),从而导致所谓的铁损和铜损损耗,即无功损耗和有功损耗,因此变压器的综合有功损耗中应该理解为视在功率的一种,而非单纯的有功功率体现;

上述描述为本人的理解,能力有限,仅供讨论参考


smartspring

  谢谢您的回复。

回复

相关推荐

APP内打开