关于变风量设计的问题
ldzsy
ldzsy Lv.2
2005年01月18日 11:43:30
来自于中央空调
只看楼主

请问在单风道系统中,同一风道上可以又有定风量的支管又有串联式变风量支管并联式变风量支管吗,如有静压点如何进行控制.新手谢谢

请问在单风道系统中,同一风道上可以又有定风量的支管又有串联式变风量支管并联式变风量支管吗,如有静压点如何进行控制.
新手谢谢
免费打赏
wangscitec
2005年01月18日 17:19:11
2楼
我公司所作的项目,有很多是定风量和变风量风口并联的,(根据被控对象的性质考虑),在控制当中,我们静压点一般是选在主风道上,当风量减少时(变风量末端根据温度等条件,减少送风),此时风道静压升高,需要减少风机的输出频率,以保持原设定点的风道静压恒定,增加送风时,过程相反。关键的问题在于选择何种变风量末端,我们公司用的是文丘里阀,所以我们一般选定风量阀的静压差作为控制目标,因为文丘里阀的静压差使用范围为150-750Pa,所以保证最不利的文丘里阀的静压差满足要求即可。我的mail:wangscitec@163.com,多多联系。
回复
yewusheng7810
2005年01月19日 20:53:32
3楼
哥哥 能写的再详细点吗
回复
zht2004
2005年01月19日 20:58:37
4楼
2楼已比较详细了哦!??

楼上真是小懒虫!
回复