一、带调节装置的变风量旋流型地板送风口图10-3为美国某公司生产的专用于地板送风变风量空调系统的一种送风口。这是一种被动式地板送风口,它可与有压地板送风静压箱配套使用,也可使用在地板下用风管送风的地板送风系统中。该地板送风口的详细结构见图10-4。变风量地板送风口是旋流型地板送风口与变风量控制、调节机构相结合的产物。旋流型风口能以较大的速度“旋转”气流,在卷吸大量室内空气后进入空调区域,提供了很好的热舒适性。变风量控制、调节机构在供冷工况下,可进行变风量控制,精确控制区域温度。
一、带调节装置的变风量旋流型地板送风口
图10-3为美国某公司生产的专用于地板送风变风量空调系统的一种送风口。变风量地板送风口主要由旋流散流器射流核心、变风量调节风阀、污物收集盘、集成式变风量调节机构及可调的安装支架等部件组成。
风口公称尺寸为8in (203mm);调节装置采用组装式24V交流直接驱动比例调节器,利用温控器的2~10V直流控制信号对气流进行控制。每个变风量风口有两个RJ12端口可以方便地与其他风口相连,一个供电模块允许连接12个变风量地板送风口。一个温控器最多可控制3个供电模块。变风量地板送风口可以通过先进的微电脑和比例积分控制算法对室内空气温度进行精确控制,并根据控制信号的限制范围,使送风量控制在最大与最小值之间。
图10-5为德国某公司生产的一种变风量旋流型地板送风口。这种风口需要控制电源,用于自动调节风量控制阀。该地板送风口的送风格栅与普通旋流地板送风口相同,风口中的调节装置可将圆形风阀升高或降低,改变空气从地板静压箱进入的孔口高度,以调节送入空调房间的送风量。
二、带调节装置变风量线型地板送风口
图10-6为美国某公司生产的另一种变风量地板送风口。这是一种线性格栅式风口,可以送冷风,也可以送热风。其线性散流器送风核心采用高强度铝合金制作,它与有压地板送风静压箱配套,使用时可接风管也可不接风管。
该变风量地板送风口具有下列特点:
(1)采用90°旋转低漏风量调节风阀;
(2)安装方便,只需在地板块上向下进行安装;
(3)风口高度仅有305mm,可安装在高度不小于305mm的有压静压箱内;
(4)有五种承重送风格栅形式可供选择;
(5)有两种风口框架结构可供选择。
该变风量地板送风口的调节装置、控制方式、与供电模块的连线均与带调节装置的变风量旋流型地板送风口相同。
三、被动式可变面积地板送风口
图10-7所示为美国另一家公司生产的一种可变面积地板送风口,它是为变风量空调系统而设计的。这种地板送风口采用一个自动或手动的内部风阀来调节散流器的可活动面积,以保持一定的送风速度。即使在送风量减少时,它也可以维持几乎稳定的气流速度。当静压箱内的压力为12.5Pa时,送风口的最大送风量可达71L/s。该地板送风口与有压地板送风静压箱配合使用,它不需要设置就地风机,但需要24V电源供给温控调节风阀所用的电机。空气通过正方形的地板送风格栅以射流的流型送出。室内人员可以通过改变格栅的方向来调节送风射流的方向,也可以通过区域温控器进行风量控制或由用户来调节送风量。
四、配旋流散流器的变风量地板送风箱