大多数用于头部以上变风量空调系统的变风量末端装置也可用于地板送风变风量空调系统。但是,用于地板送风的变风量末端装置必须与架空地板体系相匹配,末端装置的长、宽、高必须被架空地板结构的模数尺寸所接受。变风量地板送风末端装置主要由不带风机与带风机两种。不带风机的变风量末端装置一般用在有风管连接的变风量地板送风系统或有压地板送风静压箱的变风量地板送风空调系统中。而带风机的变风量末端装置―般使用在零压地板送风静压箱的变风量空调系统中,且带风机的末端装置大多使用在冷、热负荷大且变化迅速的外区和其他特殊区域。
设计人员应根据所采用的地板送风系统形式、架空地板静压箱的类型以及空调负荷特点选定地板送风变风量末端装置的类型。
一、风机动力型变风量地板送风末端装置
图10-9为美国某公司生产的一种串联式风机动力型变风量地板送风末端装置。这种变风量末端装置一般应用在零压地板送风静压箱的空调系统。
该末端装置的功能几乎与常规的风机动力型变风量末端装置相同。它有三种类型:无再热型、电热再热型与热水再热盘管型。装置采用皮托管式多点平均风速传感器和倾斜式对开调节风阀对通过装置的气流实现精确地检测与控制。高度很低的箱体结构能够放置在地板的支撑架之间。末端装置的内置风机采用效率非常高的无刷直流电机(ECM)。无刷直流电机的风机曲线与传统电机的曲线相似。恒定的风机风量在末端装置生产厂或在现场进行设定,其输送风量不随地板静压箱内的静压改变而变化,电机将对任何末端装置之外的静压变化进行补偿。
串联式风机动力型变风量地板送风末端装置是压力无关型末端装置。集中空调系统启动后,末端装置内置风机自动运行。
当室内温度升高时,温控器发出信号使末端装置增加温度较低的一次风送风量,随着较多的冷空气输送到风机箱,室内或地板静压箱内稍少的暖和空气被吸入末端装置。当房间温度超过温度设定点时,一次风保持在最大设定值,最大设定值与内置风机风量设定值相同。
当房间内空气温度下降时,温控器发出信号使末端装置减小温度较低的一次风送风量,随着较少的冷空气输送到风机箱,室内或地板静压箱内较多的暖和空气被吸入末端装置。如果房间空气温度和温控器输出信号达到了温控器的设定值时,一次风风量达到最小值,此时风机吸入的室内暖和空气量最大。
如果房间内空气温度继续下降,末端装置上的再热盘管开始工作。
二、风机型地板送风末端装置
风机型地板送风末端装置主要有两种:风机箱与热水型或电热型再热盘管组合;带热水盘管或电热器的风机箱与两个或多个变风量地板送风口的组合。
前者配有两台变速风机和一组热水再热盘管。该装置适用于零压静压箱的地板送风系统,为外区或特殊区域服务。供冷时,可利用变速风机调节送入空调区域的送风量;供热时,可启动热水再热盘管,对外区或特殊区域进行供热。
后一种风机型地板送风末端装置如图10-10所示。它是由一台带热水或电热再热盘管的风机型地板送风箱与两个可变面积地板送风口组成。
该末端装置适用于有压静压箱的地板送风空调系统。它可用于供冷和供热运行。在供冷模式时,风机末端装置关闭,所有风口在正常的变风量模式下工作,向室内输送来自地板静压箱内的冷空气(图10-10a所示为全供冷运行模式)。在供热运行时,风机型末端装置被触发运行,通过一个地板风口吸入来自室内的回风,又通过另一个地板风口送风至室内。图10-10b所示为地板风口调节风阀位于全供热的位置上。在实际运行中可设置一个调节风阀定位装置,以提供来自静压箱的最小通风量。在温控器的控制下,室内空气提供了第一阶段供热,然后触发和调节加热盘管。这种外区解决方案不需要在地板下设分隔。