软弱下卧层验算
txm163
txm163 Lv.4
2008年01月16日 15:43:35
只看楼主

软弱下卧层验算时fak1=140kpa,fak2=120kpa,Es1/Es2=0.75,z/b=0.45,在《地基基础设计规范》中表5.2.7中查不出地基压力扩散角的值,如何解决?多谢指点。

软弱下卧层验算时fak1=140kpa,fak2=120kpa,Es1/Es2=0.75,z/b=0.45,在《地基基础设计规范》中表5.2.7中查不出地基压力扩散角的值,如何解决?多谢指点。
免费打赏
txm163
2008年01月21日 10:36:53
2楼
怎么没人回复呢?期待中......
回复
pgmou108
2012年02月20日 16:31:32
3楼
z/b=0.25时取20度,z/b大于0.5时取30度,当z/b大于0.25且小于0.5时按内插法取值。如果z/b=0.45的话,扩散角应该为26度。