1.由于热泵机组的制热量是在标准工况(室外环境温度为7℃)下测得的,当室外环境温度每降低1℃时,热泵机组的制热量降低约3%。因此可以根据室外环境温度下降情况来估算选择点加热器的功率。2.当冬季环境温度较低(0℃-10℃)时,也根据主机容量的20~25%选择电加热器。

1.由于热泵机组的制热量是在标准工况(室外环境温度为7℃)下测得的,当室外环境温度每降低1℃时,热泵机组的制热量降低约3%。因此可以根据室外环境温度下降情况来估算选择点加热器的功率。
2.当冬季环境温度较低(0℃-10℃)时,也根据主机容量的20~25%选择电加热器。
haiyuan666
2008年01月23日 16:04:37
2楼
选择辅助电加热器的方法是:根据机组所在地域冬季设计工况环境下热泵机组制热量的衰减量来选择辅助电加热器。如北京地区,某热泵机组设计工况(环境温度7℃)制热量为70kW,冬季空调室外计算温度为-12℃,以此为环境温度,该温度下制热量为45kW,故需选辅助电加热器功率为25kW.

应该这样选电辅!!!
回复
张若愚
2015年07月29日 10:24:13
3楼
选大主机型号可行吗
回复
qq_1447204717478
2016年12月19日 14:58:56
4楼
haiyuan666 发表于 2008-1-23 16:04 选择辅助电加热器的方法是:根据机组所在地域冬季设计工况环境下热泵机组制热量的衰减量来选择辅助电加热器 …请问电加热器是要手动开关还是自动,只要水温不够就开的?水温够了就关的?
回复
hh_xy_2004
2016年12月20日 08:56:57
5楼
张若愚 发表于 2015-7-29 10:24 选大主机型号可行吗是呀,要是设计选参数时,根据当地实际选用,是不是就可以不开辅热呢?