100千瓦变压器可以带不动100千瓦的负荷,为何发电机带得动!我这里有250千瓦的变压器,供电距离300米,用185平方的电线行吗?
100千瓦变压器可以带不动100千瓦的负荷,为何发电机带得动!
我这里有250千瓦的变压器,供电距离300米,用185平方的电线行吗?
2楼
100千瓦变压器可以带不动100千瓦的负荷,为何发电机带得动!
看不懂?
回复
3楼
原因很简单!严格的说应是100KVA的变压器与100KW的发电机比较.前者是视在功率,实际用电功率因数不可能达到1(一般场合),而发电机之100KW是指输出的额定有功功率,其视在容量一定大于100KVA(额定功率因数一般为0.8).
回复
4楼
同意
回复
5楼
同意
回复
6楼
3楼的意见是对的
回复
7楼
应该要用电缆,计算一出电流,翻一下电缆资料应知。
三相电流计算:250*1000/380/1.732=378A
单相电流计算:250*1000/220=1136
另还需考虑功率因子.