水泵出口可不可以不加止回阀
w378596899
w378596899 Lv.4
2008年01月14日 10:59:37
来自于采暖供热
只看楼主

有个问题,换热机组里的补水泵出口必须加止回阀,那循环水泵后也必须加止回阀吗?为什么?希望有高手能尽快帮我解答,谢谢!

有个问题,换热机组里的补水泵出口必须加止回阀,那循环水泵后也必须加止回阀吗?为什么?希望有高手能尽快帮我解答,谢谢!
免费打赏
175980387
2008年01月15日 15:44:42
12楼
可以在二网的旁通加一个止回阀,防止水锤 循环泵出口可以不加
回复
hhhtzgj
2008年01月15日 17:40:16
13楼
五楼
你太嚣张了吧! 你不知道,不等于没有这种情况.现实当中就有锅炉、循环水泵不加止回阀的 ,运行的很好,你考察过吗?
请你考察清楚在说话吧.
回复
caniggia_soso
2008年01月15日 18:31:55
14楼
认为一定要加,不要用那些不符合规范的工程来说事,13楼
回复
f_jg2003
2008年01月15日 18:55:08
15楼
对于只有一个循环泵的小系统我也认为可以不加止回阀,至于说水倒流、水击那都不是止回阀能防得住的。
我认为止回阀更主要是用在并联水泵防回流上,一般稍大的系统都有并联水泵,这时才必须有止回阀。
回复
hhhtzgj
2008年01月15日 20:44:26
16楼
遵守规范固然很重要,但是每一项技术改进都可能超越规范,如果按规范去做就没有改进可言,只能停止不前.
循环泵多台并联运行在交替使用时,把要停止运行的循环泵进出水阀门关闭在停止循环泵运行,然后在启动准备启用的循环泵.即使出现突然停电事故正在运行的循环泵都会停止,所以不会出现倒流现象.
当今社会在大力提倡节能减排.在系统能够安全有效运行时我们要考虑怎样节能降耗.况且集中供热系统节能潜力很大.
回复
my2006happy
2008年01月15日 21:50:34
17楼
水垂懂吗
回复
minyan11
2008年01月15日 22:56:30
18楼


给他们说什么呢?都没去过工地的毕业生。
没止回阀?“光当!”一下,橡胶饶性接头……呵呵。
回复
bianerhui
2008年01月16日 09:31:16
19楼
要看情况,分什么情况才说,什么都不是那么绝对的哦
回复
langlan998
2008年01月16日 13:01:58
20楼
强力建议以后诸如此类问题让它沉了吧,发帖的回炉去看书吧!
回复
zhanght_16
2008年01月16日 13:22:18
21楼
本人认为应该加!
我做的空调机房为了节省投资,循环泵没有见止回阀,结果是现在已经换了好几个橡胶软接了,而且现在业主强令必须加,还要拆保温,郁闷!
回复

相关推荐