水泵出口可不可以不加止回阀
w378596899
w378596899 Lv.4
2008年01月14日 10:59:37
来自于采暖供热
只看楼主

有个问题,换热机组里的补水泵出口必须加止回阀,那循环水泵后也必须加止回阀吗?为什么?希望有高手能尽快帮我解答,谢谢!

有个问题,换热机组里的补水泵出口必须加止回阀,那循环水泵后也必须加止回阀吗?为什么?希望有高手能尽快帮我解答,谢谢!
免费打赏
w378596899
2008年01月14日 11:21:57
2楼
那位高手可以帮我解答???谢谢各位了
回复
minyan11
2008年01月14日 18:17:44
3楼
可笑,必须有止回阀!水泵停止工作的时候,水不是倒流了吗?
回复
hhhtzgj
2008年01月14日 21:01:30
4楼
可以不装止回阀 ,因为止回阀是会增加电耗的,但是在启和停止循环泵时一定要安操作规程去做.
即使不装止回阀也不会出现倒流现象,因为水是有惯性的 ,而且是闭路循环系统.
现实当中有好多不装止回阀.
回复
枫松柏
2008年01月15日 09:03:25
5楼

一派胡言,你不是搞水的吧
回复
ouyanghongyan
2008年01月15日 09:18:23
6楼
和水有没有惯性有关系吗,水有惯性可以不装止回阀这个理由不太合适!!
回复
annie682003
2008年01月15日 10:12:42
7楼
装止回阀是防止水倒流,带动水泵倒转,烧毁电机~~
回复
w378596899
2008年01月15日 10:16:34
8楼
我也是认为不应该不加,毕竟水泵出口压力很大,不加止回阀的话会形成水倒流回水泵。有没有别的办法能够不加止回阀,用别的什么设备取代止回阀?还请各位知道的帮我下,谢谢了!
楼上说烧毁电机是怎么回事?是说装止回阀会带动水泵倒转?同时烧毁电机?我觉得不会把
回复
yindequan
2008年01月15日 10:51:05
9楼
天啊.........

那个是防水锤的啊,晕。。。
回复
minyan11
2008年01月15日 11:08:08
10楼
打住!打住!
这个问题太无聊,没什么可讨论的!
浪费时间;浪费论坛宝贵的版面!
回复
mdjwcm
2008年01月15日 14:02:28
11楼
补水泵必须加止回阀,循环水泵没必要加止回阀