金卤灯照明如何选择BV线和断路器?
qmwpy
qmwpy Lv.7
2005年01月15日 10:32:31
来自于断路器
只看楼主

1).5个250W的金卤灯一路,灯具带电容补偿,用BV2.5的线和16A断路器是否可以?2).如何理解金卤灯的启动电流为正常电流的3倍,是否考虑增加线减少压降?(用BV4,25A)3).250W金卤灯的灯电流为2.1A,如果有电容补偿(>0.85),那么在线路上的电流是否为1.4A?

1).5个250W的金卤灯一路,灯具带电容补偿,用BV2.5的线和16A断路器是否可以?
2).如何理解金卤灯的启动电流为正常电流的3倍,是否考虑增加线减少压降?(用BV4,25A)
3).250W金卤灯的灯电流为2.1A,如果有电容补偿(>0.85),那么在线路上的电流是否为1.4A?
免费打赏
mmm_gsx
2005年03月04日 16:15:37
24楼
不错,厉害
回复
lllmmmxxx
2005年03月04日 17:41:20
25楼
16A开关有点小!

参考《工业企业照明设计标准》,实验内容部分~~~
回复
wjl_1125
2005年03月04日 20:48:43
26楼
距离长点对照明来说影响不大,无需放大。
回复
lllmmmxxx
2005年03月05日 08:11:00
27楼
距离长度影响的是电压损失,照明线路的电压损失一般不超过0.05,特殊可以作打到0.1
回复
kkllfgl
2005年03月05日 08:23:35
28楼

5个250W的金卤灯一路,灯具带电容补偿,采用BV2.5的线和16A断路器可以满足的,但还是要考虑线路长度的,如负荷距很大的话,选择开关导线都加大一级比较合理
回复
su-jinxia
2007年02月03日 10:02:19
29楼
我正要做一个珠宝加工厂房,看了各位前辈的回复受益匪浅,看来做厂房要考虑各方面的因素了,谢谢
回复
dl1027
2007年02月03日 17:06:26
30楼
5*250*1.1/220/0.85*1.5=7.35A,选用16A微断,2.5平的线没问题.当然也要考虑压降,如果满足要求的话,2.5够用了.
回复
cc19831120
2007年02月05日 14:56:06
31楼
xuexi!!学习!
回复
hai2520
2007年02月05日 16:36:49
32楼
xuexi
回复
chenjianjun9666
2007年02月26日 15:07:53
33楼
16A断路器合适,导线 BV-2x2.5
回复

相关推荐