我本来打算采用双头应急灯,如果采用双电源供电的话,那应急灯是不会亮的。如果采用带蓄电池的应急灯,火灾时强起,可满足使用要求。但是当地消防部门只认同双头应急灯,杯具。那我是否把双头应急灯接普通照明箱?但这样又不符合规范要求,请各位高手指教!!!!
我本来打算采用双头应急灯,如果采用双电源供电的话,那应急灯是不会亮的。如果采用带蓄电池的应急灯,火灾时强起,可满足使用要求。但是当地消防部门只认同双头应急灯,杯具。那我是否把双头应急灯接普通照明箱?但这样又不符合规范要求,请各位高手指教!!!!
2楼
双头应急灯是什么样的啊。。。高层办公楼 应该有EPS系统或者CBS系统吧 如果有 就很好办了
回复
3楼
资料不错,下载学习一下。希望楼主提供更多的好资料。谢谢
回复
4楼
首先,合乎规范,蓄电池就是备用电源,消防照明是否算是消防设备,也未有规范说明。
有些地方规范还禁止使用双电源箱,有没有强启不管。
回复
5楼
那就双电源箱 带强启,单独箱供电
回复
6楼
“但是当地消防部门只认同双头应急灯”这是哪里的规定哦,高层楼梯间还好说,那走道怎么解决呢,难道也用双头的,档次明显降低啊
回复
7楼
至少有个应急照明配电箱啊 双电源过来就OK了
回复
8楼
高层应急照明如果全是办公的话应该是双电源供电吧。民用的话用蓄电应急还可以。我个人认为
回复
9楼
合乎规范,蓄电池就是备用电源,
回复
10楼
貌似要在线路上修改的!
回复