金卤灯照明如何选择BV线和断路器?
qmwpy
qmwpy Lv.7
2005年01月15日 10:32:31
来自于断路器
只看楼主

1).5个250W的金卤灯一路,灯具带电容补偿,用BV2.5的线和16A断路器是否可以?2).如何理解金卤灯的启动电流为正常电流的3倍,是否考虑增加线减少压降?(用BV4,25A)3).250W金卤灯的灯电流为2.1A,如果有电容补偿(>0.85),那么在线路上的电流是否为1.4A?

1).5个250W的金卤灯一路,灯具带电容补偿,用BV2.5的线和16A断路器是否可以?
2).如何理解金卤灯的启动电流为正常电流的3倍,是否考虑增加线减少压降?(用BV4,25A)
3).250W金卤灯的灯电流为2.1A,如果有电容补偿(>0.85),那么在线路上的电流是否为1.4A?
免费打赏
yy_61
2007年02月27日 20:36:20
34楼
5个250W的金卤灯一路,灯具带电容补偿,采用BV2.5的线和16A断路器可以满足的选择开关导线都加大一级比较合理
回复
jhl-008
2007年08月08日 19:31:24
35楼
5个250W的金卤灯一路,灯具带电容补偿,采用BV2.5的线和16A断路器可以满足的选择开关导线都加大一级比较合理,安全第一,呵呵。
回复
sincethen
2008年08月03日 19:53:56
36楼
还是不太明白,微断如何躲过几分钟的启动电流?
我的一个车间400W*6盏一回路,3*4的线20A的微断
回复
jack2005wu
2008年12月06日 16:38:24
37楼
1.08,是需要系数,
回复