如何解决90米建筑空调水系统未分高\低区问题
ccfcold
ccfcold Lv.2
2008年01月13日 01:05:30
来自于中央空调
只看楼主

我现在遇到这样一个问题,一栋高90米的26层综合楼,13层以上为高区,13层以下为低区,在管路上区分了高低区,但在机房内高低区共用集分水器和循环水泵,造成低区压力过大,最低点的工作压力达到15Kgf,而空调末端及丝接管路怕承受不了这么高的压力,造成无法调试运行,请教高手们,有好的解决办法吗?

我现在遇到这样一个问题,一栋高90米的26层综合楼,13层以上为高区,13层以下为低区,在管路上区分了高低区,但在机房内高低区共用集分水器和循环水泵,造成低区压力过大,最低点的工作压力达到15Kgf,而空调末端及丝接管路怕承受不了这么高的压力,造成无法调试运行,请教高手们,有好的解决办法吗?
免费打赏
ccfcold
2008年01月16日 17:03:55
12楼
原设计思路是分高低区的,实际上未分开.
回复
a13152600172
2008年01月17日 19:42:12
13楼
90米高怎么会有压力达到15Kgf
回复
cz_zzj
2008年01月25日 08:59:52
14楼
我这儿的楼高85米,水泵扬程32米,实际运行地下室表压1。2MP多点
回复
erbaoer
2008年01月26日 01:50:13
15楼
丝扣连接,16公斤,如果按要求施工,没问题。如果漏水,那就分区吧。还有什么解决方法呢?