空气-水空调系统组成与简单识图
qq89198089
qq89198089 Lv.2
2023年12月01日 13:37:23
只看楼主

空气-水空调系统应用较多的是风机盘管加独立新风系统。最完善的空气-水空调系统主要由冷水机组、冷热水与冷凝水系统、冷却水系统、空气处理设备、新风系统组成。 1. 空气处理设备(风机盘管和新风机组)

空气-水空调系统应用较多的是风机盘管加独立新风系统。最完善的空气-水空调系统主要由冷水机组、冷热水与冷凝水系统、冷却水系统、空气处理设备、新风系统组成。

1. 空气处理设备(风机盘管和新风机组)

(1)新风机组

新风机组提供保障室内卫生所需的新鲜空气。

(2)风机盘管(末端装置)

对空气进行冷却减湿或加热,从房间或吊顶中抽回风,处理后送入房间。

风机盘管以卧式为主,也可以立式安装。

卧式和立式风机盘管比较

序号

比较内容

卧式布置

立式布置

1

占用面积和空间

通常安装在过道或室内吊顶内,不占房间使用面积和空间

占用周边区一定的面积和空间

2

气流分布和温湿度均匀性

冬季热气流不易下降,有一定温度梯度。

冬季热流可防止窗面结露和下降冷气流。如房间进深大则温湿度不太均匀

3

施工安装

施工较为不便

施工安装方便

4

维护保养

维护较难

维护方便

5

经济性

水管路较短,便于集中布置

水配管较长

图例:

办公室的风机盘管通常在整个房间均匀布置。

2. 新风系统

风管布置与全空气系统相似。风管较简单,风管断面规格小,风口数量少,风口类型同全空气。

主风管通常设置在走廊处,为便于走廊通风可在风管上直接接风口。

新风机组较少有新风机房,而是将机组直接吊装在楼板上,注意减振。

新风管道必须要保温。

上图示为新风系统平面图,图中每个小餐厅均设置一台风机盘管,门厅设置两台风机盘管,新风机组设置在走廊端部,新风经处理后与风机盘管处理后空气混合送入空调房间。

图中所示餐厅空调系统的新风机设置靠近外窗外,便于直接获取新风。

3. 冷热水和冷凝水系统

风机盘管冷热水系统可用采用双管制或四管制。如果空调是季节性的,一般用双水管较为经济合理。

水系统复杂。每个风机盘管均接供水管、回水管,为了排除冷凝水,需设冷凝水管。冷凝水通常就近排放,如果不能,则设置管道集中排放。

图示中红色的线为冷凝水管,绿色为供水管,蓝色为回水管。

新风机组也需接三条水管。

水管均需做保温层。

水系统最高点设自动放气阀,最低点设泄水装置。

空气-水空调系统:典型是风机盘管加独立新风系统。

1 、集中设置的空调冷热源和新风机处理空气;

2 、具有分散设置在空调房间的二次空气处理装置风机盘管(末端装置)。

适用:

(1)空调房间多,空间小,各房间要求单独调节。

(2)建筑物面积较大,但主风管敷设困难。

风管较小(只有新风管道)、水系统复杂,水管长度大,有供水和回水管。

每个房间均有风机盘管。

新风机房多数设置在空调所在层。

如果新风量较少,则直接设置吊顶式新风空调箱(吊装在楼板上),无空调机房。

下图所示为风机盘管加新风系统风管平面图,图中每个客房均设一台风机盘管,型号为FP-6型,风机盘管为卧式,布置在室内走道吊顶内。 新风机组设置在走廊,新风处理后经消声器通过主风管沿走廊输送至各个客房,新风不再经风机盘管冷热处理,风机盘管只负责处理室内回风。 走廊采取直接从新风管道上接风口送风实现空调对温度的要求。


免费打赏
tumux_79016
2023年12月01日 14:10:48
2楼
空气-水空调系统由空气处理机、冷水机组、水泵、冷却塔、水箱、风管和末端设备等组成。其中,空气处理机是空调系统的核心,其主要功能是通过换热器对室内空气进行处理,将新风和回风进行混合处理后送入室内,同时排出室内污浊空气。冷水机组则是用于制冷的设备,将冷水通过末端设备输送至室内,以实现降温。水泵主要用于水的循环,冷却塔则用于散热,水箱则用于储存冷水等待使用。风管则是将空气输送至各个房间的管道,末端设备则指室内挂式、柜式、屋顶式空调等,以及各种散热器、冷风机等终端设备。空气-水空调系统简单识图要注重系统的平衡和连通性,将各个设备之间的连接关系用流线和箭头表示出来,有助于较为直观地理解系统的运行原理。建议参考《建筑给排水设计规范》中有关空调系统的相关规定,确保系统的设计符合规范要求。
回复
放水发电
2023年12月02日 18:12:54
3楼

这份资料还行,感谢分享,学习学习

回复

相关推荐

APP内打开