小高层住宅一户一表供水系统
zhangfeng2004
2005年01月14日 15:35:50
只看楼主

十二层的住宅,一梯两户,供水采用一户一表合适吗?(由无负压供水设备加压供水)请大家指点,谢了!

十二层的住宅,一梯两户,供水采用一户一表合适吗?(由无负压供水设备加压供水)请大家指点,谢了!
免费打赏
kelly82512
2005年02月28日 15:40:37
32楼
说明一下 刚发的图纸是直饮水的一户一表,与自来水供水原理一样,不同在于管径小点而已
回复
lqm_17
2005年02月28日 20:05:05
33楼
我们这也是一户一表,而且要求必须设在室外,所以做时就有N多管子了
回复
hefg007
2005年03月01日 00:00:31
34楼
我还是觉得实行一户一表好,不过我有一些疑问,我所在的城市的旧楼有相当大一部分是7至9楼高的,市区水压一般能满足五楼的水压要求,这么说1—5楼可以由市政管网直接供水,那如果6—9楼需要小区自行加压,由物业管理来抄表及收费,自来水公司只抄6—9楼总表的话,6—9楼并不是真正意义上的一户一表,而且我这边的旧楼一般都是一栋栋独立的,大多数都是没有物业管理,所以6—9楼实行这种方式在我这边是行不通的。所以我们是采取1—9楼直接从市政管网供水,水压不够的用户在楼顶加设独立的不锈钢水池,还有部分是楼顶水池和加压水泵配合使用,加压水泵是直接从管网中取水加压,对其他用户水压有影响,但由于条件所限,不可能在底层加设吸水井及水池,这种做法也是一种无耐,不知道各位有什么更好的方法和建议呢?另外由于旧楼的条件所限水表也只能安装在室外,立管安装于外墙。
回复
niujiehello@co163
2005年03月01日 07:28:48
35楼
一户一表是大势所趋,12层的住宅做一户一表没有问题的,我们通常做法是把水表设在公共部分的管道井内,关于超压的问题可以分区,也可以采用减压阀来解决。
对于楼上的疑问,一户一表指的是什么?自来水公司现在所采用的都是抄总表的做法(我所在的城市是这样的),自来水公司很少一家一户的去抄表。包括市政管网直接供水的用户(当然企业除外,咱们说的都是住宅),一家一户抄表一般由小区物业去做。
回复
kelly82512
2005年03月01日 10:21:43
36楼
对,我们这边自来水公司对于六层一下是远程抄表涉及到每户表,对于多层或高层(也就是六层一以上)一般就只管总表了。
回复
whz555
2005年03月01日 12:36:48
37楼
这也是大势所趋,现在不但是业主,就是普通的住户也喜欢一户一表的设计,应该按照甲方要求设计。
回复
lidan119
2005年03月02日 14:30:02
38楼
一户一表,,,哪是当然的啊,,
回复
hefg007
2005年03月02日 21:21:25
39楼
但不是每个小区或住宅楼都有小区物业管理的,如果自来水公司抄总表的话,最终还是由用户自己抄分表了。
回复
long37537
2005年03月04日 10:21:27
40楼
一户一表是趋势。赞同10楼,11楼的做法,建筑专业要考虑水表井。但具体是采用公共管井集中设置还是分户设置需依据具体情况而定,我个人倾向公共管井集中设置,便于物业管理。
回复
li-jinbai
2005年03月04日 15:15:38
41楼
无负压供水设备加压费用由谁付?由谁管理?如用户或物业管理则不宜采用一户一表的方式。
回复

相关推荐

APP内打开