施耐德低压空气断路器及相关问题
sunnier
sunnier Lv.2
2005年01月13日 20:24:55
来自于断路器
只看楼主

问题如下:1、M框架系列的,壳架电流1000A的多少钱一台?有壳架电流800A的吗?我查样本怎么只有1000A的?2、M系列经济型的是MW吗?这个系列壳架电流有800A的吗?它的脱扣器可以整定吗?比如整定到700A?多少钱一台?MW08D52是表示800A的壳架电流、抽出式、三段保护、电动控制电源为220V吗?3、在抽屉柜里安装空气开关,需要考虑降容系数吗?看了刘宝林的图籍,他考虑的余量很大,开关的整定电流比计算电流大不少,

问题如下:

1、M框架系列的,壳架电流1000A的多少钱一台?
有壳架电流800A的吗?我查样本怎么只有1000A的?

2、M系列经济型的是MW吗?这个系列壳架电流有800A的吗?
它的脱扣器可以整定吗?比如整定到700A?多少钱一台?

MW08D52是表示800A的壳架电流、抽出式、三段保护、电动控制电源为220V吗?

3、在抽屉柜里安装空气开关,需要考虑降容系数吗?
看了刘宝林的图籍,他考虑的余量很大,开关的整定电流比计算电流大不少,
这么做会不会造成电缆的浪费?

4、GCS型馈电开关柜800X800X2200,里面装一个NS400N后,还可以装多少NS250N?

5、电流互感器SDH具体型号这么写?比如:SDH-口(框的意思) 100/5A,
框里填什么?

谢谢!
免费打赏
sunnier
2005年01月18日 22:08:55
12楼
施耐德MW断路器短延时的整定时间,样本给出了10倍时候可以整定为0,0.1,0.2,0.3,0.4S,那别的倍数下动作时间是不是也可以整定?是因为样本给出它短延时最大整定倍数是10倍,以此表示凡10倍以下都可以整定成上述值吗?

比较准确的定义,最大复位时间是什么?
回复
liang2210123
2006年08月08日 09:41:13
13楼
工厂供电那本书可以解决很多以上问题啊,建议看一看