知道安装容量,如何快速选择变压器!
lnhldlwj
lnhldlwj Lv.7
2008年01月09日 21:27:12
来自于变压器
只看楼主

如安装容量为:125KW电机一台,55KW一台,15KW两台,5.5KW15台,问变压器选择多大容量的,共计292.5KW,电流大概600A,选择500KVA的变压器是否够用????????????????

如安装容量为:125KW电机一台,55KW一台,15KW两台,5.5KW15台,问变压器选择多大容量的,共计292.5KW,电流大概600A,选择500KVA的变压器是否够用????????????????
免费打赏
简单信
2008年02月03日 13:23:28
12楼
400KVA就够用了,楼上选择的有些大,大容量的电机应考虑降压启动.
回复
sihongxuan
2008年02月03日 16:31:13
13楼
400就足够了,大了还要交容量费,浪费。不过是在现有的设备基础上来说的。如果考虑以后的发展就另当别论了。
关于降压启动与变频是仁者见仁智者见智的了,根据实际情况考虑好了。
回复
laviki
2008年02月12日 13:23:07
14楼
我想够了,这么多设备容量,有一个同时率及效率问题。
回复
tonghuislj
2008年03月01日 10:03:12
15楼
292.5/0.9/0.85=382.35
400KVA的就可以了
回复
hutian63
2008年03月07日 19:28:57
16楼
如果不进行无功补偿的哈,是不够的,500kva的最大电流只能到1250a
回复
flytosky_1982
2008年03月11日 17:41:41
17楼
400KVA的就可以了,大了也是浪费.如果以后需增加负荷.那就另加台变压器啦.
回复
qian68747
2008年03月16日 16:10:45
18楼
首先1.要知道楼主的厂的性质,如果是那种车床、铣床、龙门刨等这样的机械加工车间那计算电流为125+需要系数(55+15*2+5.5*15)=192KW,需要系数取0.4。电流为364A。
2.但是你的最大电机有125KW所以变压器不小于125/0.2=625KVA,应该选用630KVA的变压器,这是考虑大电机启动问题。如果采用降压启动则另外算。可能500KVA就够用了。
其次如果你厂是别的生产类型,生产需要开大部分电机的,那需要系数就不能为0.4,那还要大。