如安装容量为:125KW电机一台,55KW一台,15KW两台,5.5KW15台,问变压器选择多大容量的,共计292.5KW,电流大概600A,选择500KVA的变压器是否够用????????????????
如安装容量为:125KW电机一台,55KW一台,15KW两台,5.5KW15台,问变压器选择多大容量的,共计292.5KW,电流大概600A,选择500KVA的变压器是否够用????????????????
2楼
不知楼主的电机是否都同时运行?如果是,那肯定不够用的。
回复
3楼
500KVA的变压器应该够用
回复
4楼
500kVA的变压器肯定够有,没问题的
回复
5楼
我想知道是怎么算的啊
回复
6楼
500kva都偏大了 总装机容量除以功率因数就是了,但是你装机太多 而且估计是低压电机,低压侧电流太大,一台主变不一定合适
回复
7楼
500KVA的变压器购了,但要注意的是,若你的所有电机是同时运行的,请在启动时先启动125KW电机(若为安装软启动或变频器)。
回复
8楼
多谢各位的回复,我没有更多的积分,如有一定送给大家!!!
回复
9楼
没问题的,只要不是多台电机同时启动,还可以直接启动.
回复
10楼
500的可以了,电机不是直接启动,是足够了
回复
11楼
建议计算最大同时启动电流,看变压器最大负荷能力能否满足.我认为500KVA足够大了.