变压器并联运行,联结组别必须相同吗?
lishouhua-hrb
2008年01月09日 19:36:13
来自于变压器
只看楼主

今天有个问题没搞明白:变压器并联运行有三个条件,其中之一是联结组别必须相同。联结组别包括结线组合与组别。对于结线组合相同而组别不同的变压器,并联后无疑会产生内部环流损耗。但对于结线组合不同而组别相同的变压器,并联后好象不会有环流产生,比如:Dd0与Yy0。谁能为我解惑?先谢谢了

2008年01月09日 19:53:19
2楼
使用联结组别相同的提法是为了电气人员易于记忆,实际只要三相电压相位一致即可。例如不少发电厂的各厂用变就不一定是组别相同,但是电压相位一致,可以并联运行倒闸。
提醒一下,好像没有Dd0的接线组别。
回复
lishouhua-hrb
2008年01月09日 20:12:45
3楼
我们生产过Dd0这种接法的变压器,是20000/10的电厂变
谢谢楼上的回贴
回复
guanbin919
2008年01月09日 21:54:44
4楼
原则上要求电位近似相等就行,即电压和相位基本相同,连接组别同否应当不是主要的问题。
guanbin
回复