我们厂做的高压柜(KYN28-12)柜内的上引排和下引排基本上都是80*6或60*6(电流互感器50/5、100/5 等,最大300/5),这样做是否浪费?有没有具体的标准和规范。
我们厂做的高压柜(KYN28-12)柜内的上引排和下引排基本上都是80*6或60*6(电流互感器50/5、100/5 等,最大300/5),这样做是否浪费?有没有具体的标准和规范。
2楼
铜牌选择除了考虑载流量以外,动稳定还是要求考虑的
回复
3楼
除考虑电流外,还应校验母排的动热稳定.
回复
4楼
载流和动热稳定,安装配合。标准上有一个计算公式,论坛里的JK也做了一篇根据公式等参考的铜排选用的论文,
回复
5楼
除考虑电流外,还应校验母排的动热稳定.
回复
6楼
载流和动热稳定,铜排强度要求,一般现在最小规格为50×6,刚才的要求50×6就可以满足,不过是否考虑到以后扩容?
回复
7楼
:):):):):):):):):):):)有没有更详细点的, KYN28柜630A进线 主母排 用60*6 品字形 排列 到底合适不,高手指教
回复