一类、二类建筑的双电源、双回路高压供电时,是只有一根进线工作,另一根备用,还是两根进线同时工作,互为备用?
一类、二类建筑的双电源、双回路高压供电时,是只有一根进线工作,另一根备用,还是两根进线同时工作,互为备用?
22楼
一备一用
回复
23楼
像电梯这种设备须末端自投 若一用一备 并且两路电源机械闭锁 那么一旦常用电源发生故障 末端自投无从谈起
回复
24楼
要看工程的,大型项目人员密集场所如医院,剧院等因该是两路市电加柴油发电机。这两路市电可同时工作的
回复
25楼
12和14楼已经说的很好了,基本事这个意思。搂主的意思不是说发电机
回复
26楼
回复
27楼
双电源、双回路高压供电:是指两路高压输入一路主用,一路热备用。二级用户一般主路为高压专线供电,专线较为稳定停电少,且除故障停电外一般停电供电局会提前通知。备用一般为共用高压线,停电和故障较多,它只作为主路故障或停电时供电。如果两路均为专线就不必分主备了,而且两路也可同时供电,但母联必须具备电气和机戒互锁功能。一级用户还会增加发电机,但发电机一般为低压设备,它会在两路高压都停电时通过ATS直接向低压柜供电。
回复
28楼
学习了,谢谢。
电气论文图纸下载:
http://www.cdq.cc
回复
29楼
要看两路进线的容量与负荷
具体咨询供电局
回复
30楼
以下是引用malongknowledge在2008-01-10 20:00:20.0发表的内容:
高压两路进线可以分为两种:
1.一用一备。
2.单母线分段,各负责一部分负荷,同时供电,一路故障,联络柜也就是母联柜闭合。
回复
31楼
确实,变电所一般是采用第二种,四楼说的情况用第一种
回复