双电源、双回路高压供电,两根进线同时工作吗?
漫天飞雪
2008年01月08日 16:53:10
只看楼主

一类、二类建筑的双电源、双回路高压供电时,是只有一根进线工作,另一根备用,还是两根进线同时工作,互为备用?

一类、二类建筑的双电源、双回路高压供电时,是只有一根进线工作,另一根备用,还是两根进线同时工作,互为备用?
免费打赏
vlsa
2008年01月11日 13:42:18
32楼


电气及机械联锁
回复
gsjdianqi
2008年01月11日 13:52:10
33楼
两路可以同时供电,但是,是供不同的区域,这两个回路是靠电气连锁实现的,要是其中一路没电了,即一个区域没电了,这时有电的那路电源就供2个区域,
在就是有些双电源要引用其中那个一路电源,另一路备用,这一般的都是消防用电,
在就是有的两路电源,还得外加个发电机,
这看看是不是设计需要
回复
庄稼人
2008年01月11日 17:06:53
34楼
双电源、双回路高压供电:是指两路高压输入一路主用,一路热备用。二级用户一般主路为高压专线供电,专线较为稳定停电少,且除故障停电外一般停电供电局会提前通知。备用一般为共用高压线,停电和故障较多,它只作为主路故障或停电时供电。如果两路均为专线就不必分主备了,而且两路也可同时供电,但母联必须具备电气和机戒互锁功能。一级用户还会增加发电机,但发电机一般为低压设备,它会在两路高压都停电时通过ATS直接向低压柜供电。
回复
jierqin
2008年01月11日 18:54:06
35楼
双电源同时供电,单母线分段。因为高压电路(特别是长线路)是不允许空线路长时间带电的,线路空载的电容效应使得线路末端电压升高,易造成线路绝缘击穿,特别是雷雨天气更是容易发生故障。要是一用一备,用的倒是没什么问题,备的却总是发生故障。同时供电还有一个好处就是当一路出现故障时不至于造成全停电或全晃电,至少有一半的负荷不停电,另一半负荷在母联有备自投的情况下只是晃一下电。我建议还是用双电源供电,单母线分段比较把握。
回复
zmhaax
2008年01月11日 19:26:26
36楼
一般不合环运行!
除非电力部门要求你们合环!
回复
zctl
2008年01月11日 22:11:42
37楼
双电源指的是市电和应急电源(发电机),是一用一备。当市电停电时,通过转换装置,改用应急电源。
双回路高压供电是两路高压进线,一用一备。两者合用为一级供电,仅用后者为二级供电。
回复
tengguojie
2008年01月13日 21:50:46
38楼
回复
h609520
2008年01月14日 00:03:04
39楼
一备一用!
回复
小瑜
2008年09月23日 13:26:57
40楼
两路市电同时供电,互为备用的时候,双电源切换开关前的两路电源是只有一路带电还是两路同时带电的?若两路同时带电是否会有问题?
回复
jiantao830909
2008年09月23日 14:35:14
41楼
一般一说是:一路接市电,作为正常照明电源,另一路接发电机作为停电,火灾等情况时电源.
两路电源只有一路工作,另一路不工作
回复

相关推荐

APP内打开