一类、二类建筑的双电源、双回路高压供电时,是只有一根进线工作,另一根备用,还是两根进线同时工作,互为备用?
一类、二类建筑的双电源、双回路高压供电时,是只有一根进线工作,另一根备用,还是两根进线同时工作,互为备用?
12楼
当具有两路高压电源供电时,根据用户的负荷特点,经过技术经济比较,可以采用如下几种接线方式:
1、两路电源同时供电单母线分段,互为备用;
2、两路电源一路供电一用一备母线不分段。
回复
13楼
同意,看实际用电情况选择接线方式
回复
14楼
当具有两路高压电源供电时,根据用户的负荷特点,负荷级别进行供电。
1、双回路供电,单母线分段,互为备用;用母线联络断路器进行连接。供电稳定性好。
2、一路供电,一路热备。对于二级以上负荷,供电一路应采用专线供电。
回复
15楼
支持14楼关点,一用一备加机械联锁
回复
16楼
支持12楼观点
回复
17楼
高压两路进线可以分为两种:
1.一用一备。
2.单母线分段,各负责一部分负荷,同时供电,一路故障,联络线闭合。
回复
18楼
同意。
回复
19楼
同时工作,互为热备用.高压回路是这样.。.一用一备。 (你说的情况)
回复
20楼
很对。不管哪种运行方式,都要当地供电部门同意。上海是两路高压同时使用,不准联络。我们这里的可以联络,三锁两钥匙联锁,不准自投。
回复
21楼
双电源指的是市电和应急电源(发电机),是一用一备。当市电停电时,通过转换装置,改用应急电源。
双回路高压供电是两路高压进线,一用一备。两者合用为一级供电,仅用后者为二级供电。
回复