疏散指示灯是否要取消
wenysu
wenysu Lv.5
2005年01月12日 16:03:16
来自于防雷减灾
只看楼主

我刚做完一个铝厂科技楼,层树6层,建筑高度22.7M,金属屋架,电梯机房顶均为标高26.7M,封闭走道长度大约60M,我设每20米设了疏散指示灯,我们总工告诉我没必要设。请问可以不设吗?

我刚做完一个铝厂科技楼,层树6层,建筑高度22.7M,金属屋架,电梯机房顶均为标高26.7M,封闭走道长度大约60M,我设每20米设了疏散指示灯,我们总工告诉我没必要设。请问可以不设吗?
ttt001
2005年01月12日 20:26:30
2楼
封闭走道长度大约60M是需要设置的,见JGJ16-92-24.7.1(7)公共建筑内的疏散走道和居住建筑内长度超过20m的内走道.
回复
xujinzhan
2005年01月12日 20:44:46
3楼
此种建筑楼道坚决要设疏散
回复
qing_hee
2005年01月12日 20:56:26
4楼
如果不设疏散指示灯消防验收能通过算你牛.
回复
wenysu
2005年01月13日 10:01:01
5楼
谢谢各位!请问3T大师,按照JGJ16-92-24.7.1(7),是否还需要设置备用照明?
回复
zym1365612
2005年01月14日 14:15:47
6楼
楼梯间是要设应急照明的