雨淋系统的流量是怎么确定的啊??急!!
baggio7
baggio7 Lv.2
2005年01月12日 11:32:53
只看楼主

各位大侠,雨淋系统的流量如何确定啊,做雨淋要注意些什么啊?跪求中。。。。

各位大侠,雨淋系统的流量如何确定啊,做雨淋要注意些什么啊?跪求中。。。。
免费打赏
mihong0130
2005年01月12日 16:58:54
2楼
《自动喷水灭火系统设计规范》9.1.8有雨淋系统的设计流量的计算



————————————
男儿膝下有黄金,跪不得。
回复
linyinong
2005年01月13日 09:10:31
3楼
1、雨淋系统流量的确定除按规范计算外,还应该根据喷头布置、作用面积的划分和控制方式等因素来确定。建议查阅《给水排水》上有一篇关于南京国际展览中心消防设计的文章,里面有详细介绍雨淋系统的流量计算。
2、如条件许可,建议采用“大空间智能型主动喷水灭火系统”(广东省标准DBJ15-34-2004)。
回复
qqchyiwo
2005年01月13日 09:51:34
4楼
给水排水手册上有?
回复
linyinong
2005年01月13日 10:34:51
5楼
杂志!!!
回复
wssy
2005年01月13日 11:29:31
6楼
这是个难回答的问题!
首先你的作用面积划分好,边界处可能同时着火,意外着系统同时开!就意外着水量很大!所以面积划分非常重要!没有一位专家能回答你的问题!杂志上也是SO AND SO!希望我的回答楼主满意!
回复

相关推荐