泵后有了止回阀还用设置水锤防止器吗??
feige6
feige6 Lv.2
2008年01月06日 14:02:14
只看楼主

很多设计在泵后管道上只设置止回阀就行,那么在这里再设置水锤防止器是否有必要,以前有个工程没设置水锤防止器,但是每次停泵的时候仍然有较大声响,说明水锤仍然较大,是否应该同时都设?

很多设计在泵后管道上只设置止回阀就行,那么在这里再设置水锤防止器是否有必要,以前有个工程没设置水锤防止器,但是每次停泵的时候仍然有较大声响,说明水锤仍然较大,是否应该同时都设?
免费打赏
hjy20091101
2010年07月08日 22:25:33
12楼
听到较大响声的是立式普通止回阀,只对水泵叶轮保护,不受水锤效应影响,但是不能消音,如果对噪音有要求的话,可以选用缓闭是消音止回阀,该阀门造价教前者高,缓闭原理可消除较大噪音。
回复
fangwei123456
2010年07月09日 08:51:58
13楼
选用缓冲止回阀,应该可以防止水锤现象,使水泵后的水流运行平稳,无振动,无噪音
回复
pk123123
2010年07月09日 11:06:08
14楼
学习一个哈:lol
回复
莫大将军
2010年07月09日 17:31:44
15楼



不用!气压罐有防止水垂的作用!