很多设计在泵后管道上只设置止回阀就行,那么在这里再设置水锤防止器是否有必要,以前有个工程没设置水锤防止器,但是每次停泵的时候仍然有较大声响,说明水锤仍然较大,是否应该同时都设?

很多设计在泵后管道上只设置止回阀就行,那么在这里再设置水锤防止器是否有必要,以前有个工程没设置水锤防止器,但是每次停泵的时候仍然有较大声响,说明水锤仍然较大,是否应该同时都设?
免费打赏
feige6
2008年01月09日 14:11:10
2楼
Nobody know?
回复
huangzhimin
2008年01月09日 18:32:24
3楼
以前一般设计泵后设置缓闭止回阀,现在一般设计泵后设置多功能水泵控制阀。如果泵后压力水管较长,沿途地形起伏变化较复杂,应结合水锤分析和计算,采取有效和必要的防水锤安全措施。
回复
hujiagang
2008年01月10日 14:57:03
4楼
用缓闭止回阀
回复
zxq020493
2008年01月10日 15:44:36
5楼
泵房设计一般都会作防水锤措施
回复
gjw5977
2008年01月10日 17:10:49
6楼
需要设置.
回复
02888985276
2008年01月10日 19:56:08
7楼
不小得你泵的流量和扬程有多大。如果都不大,且正常运行后,基本不停泵的话,可以考虑不设,必竟都不便宜啊
回复
walen2001
2008年01月11日 16:53:12
8楼
看情况吧,但我们这边好像很少设这个哦,都只是设了止回阀而已,
回复
feige6
2008年01月12日 00:39:52
9楼
水泵流量30L/S,泵头1000KPa,供水需求为间歇式的。
我觉得设置缓闭止回阀的话应该不用设置水锤防止器了,仅仅止回阀的话水锤会很大。
回复
zyl_19820605
2010年07月08日 10:36:09
10楼
很少见到用水锤防止器的!
回复
rinckey.521
2010年07月08日 22:16:29
11楼
必要时设置,经过计算