很多设计在泵后管道上只设置止回阀就行,那么在这里再设置水锤防止器是否有必要,以前有个工程没设置水锤防止器,但是每次停泵的时候仍然有较大声响,说明水锤仍然较大,是否应该同时都设?
很多设计在泵后管道上只设置止回阀就行,那么在这里再设置水锤防止器是否有必要,以前有个工程没设置水锤防止器,但是每次停泵的时候仍然有较大声响,说明水锤仍然较大,是否应该同时都设?
2楼
Nobody know?
回复
3楼
以前一般设计泵后设置缓闭止回阀,现在一般设计泵后设置多功能水泵控制阀。如果泵后压力水管较长,沿途地形起伏变化较复杂,应结合水锤分析和计算,采取有效和必要的防水锤安全措施。
回复
4楼
用缓闭止回阀
回复
5楼
泵房设计一般都会作防水锤措施
回复
6楼
需要设置.
回复
7楼
不小得你泵的流量和扬程有多大。如果都不大,且正常运行后,基本不停泵的话,可以考虑不设,必竟都不便宜啊
回复
8楼
看情况吧,但我们这边好像很少设这个哦,都只是设了止回阀而已,
回复
9楼
水泵流量30L/S,泵头1000KPa,供水需求为间歇式的。
我觉得设置缓闭止回阀的话应该不用设置水锤防止器了,仅仅止回阀的话水锤会很大。
回复
10楼
很少见到用水锤防止器的!
回复
11楼
必要时设置,经过计算
回复