请教各位:若是二层以上的高层建筑内走道设置机械排烟,若只设一台排烟风机,那么排烟风机的排烟风量是按最大防烟分区面积120m3/h·m2计算?还是按60m3/h·m2计算呢(理由是火灾时只考虑其中一层内走道机械排烟?)
请教各位:若是二层以上的高层建筑内走道设置机械排烟,若只设一台排烟风机,那么排烟风机的排烟风量是按最大防烟分区面积120m3/h·m2计算?还是按60m3/h·m2计算呢(理由是火灾时只考虑其中一层内走道机械排烟?)
2楼
那是属于不同的防烟分区,排烟风机是按120计算来选择
回复
3楼
风机带了多少个防烟分区
多于一个按120
一个按60
同时排烟风机风量不小于7200
回复
4楼
谢谢楼上朋友的解答,学习了。
回复
5楼
120
回复
6楼
多谢各位!我也是按120理解规范的。可有种说法:认为不同楼层的防烟分区虽合用一台排烟风机,但火灾时,只考虑着火的一层内走道来排烟。想一想,我又糊涂了,好像又有些道理。
回复
7楼
您听到的说法并不是主流意见。通常应该按两个防烟分区(即两层内走道)同时排烟来设计。
您听到的说法并不代表主流观点。通常应该按两个防烟分区(即两层内走道)同时排烟来设计。
回复
8楼
我也不是很明白,可是一般不是应该考虑着火的那层的内走道吗?
回复
9楼
要是我的话宁愿预留大一点...120
回复
10楼
兄弟,这东西,大了保险吧。甲方多掏点钱的事,好多规范不能按咋们的理解来,他们都是专家们的宝贵经验。
回复
11楼
黑眼睛版主 不知道您说的2个防烟分区同时排烟 那风量是怎么选择呢 和《高规》的意思是否是一样的