冷却塔和烟囱都属于特种结构,且是高耸构筑物在冬季进行施工时,混凝土的保温措施非常难实现,在此和大家进行讨论!!!!!!!!!我们工地的做法是:烟囱:滑模四周围一圈军棉被,尽量减少每天的滑升高度,混凝土填加北京建科院的AN-4防冻剂.冷却塔:使用了北京建科院的AN-2000外加剂及AN-4防冻剂.沿翻板模板内侧设置一圈碘钨灯,以进行保温养护.混凝土翻版的时间控制每两天一板.经过上述措施后,现在电厂已投运两年,没任何问题(冷却塔的风筒也没漏水)
在冬季进行施工时,混凝土的保温措施非常难实现,在此和大家进行讨论!!!!!!!!!
我们工地的做法是:
烟囱:滑模四周围一圈军棉被,尽量减少每天的滑升高度,混凝土填加北京建科院的AN-4防冻剂.
冷却塔:使用了北京建科院的AN-2000外加剂及AN-4防冻剂.沿翻板模板内侧设置一圈碘钨灯,以进行保温养护.混凝土翻版的时间控制每两天一板.
经过上述措施后,现在电厂已投运两年,没任何问题(冷却塔的风筒也没漏水)
不过我总感觉,这种措施不太好,大家有什么更好的方法,可以在此进行讨论分享.
本讨论不需要大面积复制别人的作品,大家最好根据自己的实际情况,谈谈符合实际的做法(我们的做法就是实际进行操作的方法的,不要不且实际的做法).言语不需太多,只要达到效果就行.