请帮我看看这样的建筑该如何供电,万谢!
duanyu1218
duanyu1218 Lv.8
2008年01月04日 23:20:19
只看楼主

现在有一个这样的建筑,地下一层为车库,地面一、二层为商场,三至九层为住宅,分三个单元,每个单元每层有四户,也就是说每个单元有28户,整个建筑住宅有84户。按每户6KW考虑的话,计算出来的计算电流很大。请问这样的建筑该如何引进电源呢?是从室外变压器上低压侧引进配电房(这样的话进线该选用多大的型号?)还是直接在地下室设计一个变压器室?或是从室外变压器上低压侧引几个低压回路(住宅部分每个单元或两个单元一个回路)进配电房?小弟刚学这个,所以没啥经验。急需各位大大指教。

2008年01月07日 18:27:15
22楼
一回来看到这么多好心人大大们指点,实在是太感激了.
回复
duanyu1218
2008年01月07日 18:34:50
23楼
再提个问:这样的建筑,上面住宅部分可以为三级负荷吧?商场是二级还是三级?每层商场面积为800多平米。
回复
kyzy_0731
2008年01月07日 20:33:46
24楼
住宅属于三级负荷,商场照明也属三级负荷,但应急照明属二级,还有消防负荷属二级
回复
庄稼人
2008年01月07日 21:06:44
25楼
引用:(住宅部分Pn=84*6=504KW,需要系数0.4(技术措施)功率因数0.85。
P=504*0.4=201.6KW
I=P/(1.732*0.38*cos)=360.51
一根进线的话,选用400A的总漏保开关。两根YJV-4x150电缆双拼。上级脱扣开关500A。
确实不小,可以的话装一台400的箱变,分回路时:商铺、一单元住宅、二单元住宅、三单元住宅、室外照明各一回路。
各单元若分开,每单元需要系数0.65,功率因数0.85)
我想开关大些好500A
回复
rendonglin.love
2008年01月08日 11:06:22
26楼
住宅及公用:(6KW*84+8KW*3)*0.5=264KW 2、电梯等:20KW*3=60KW 3、商场(按1200平方/层计)0.1KW*2400=240KW 4、地下车库(按1200平方计)0.02KW*1200=24KW 5、总负荷为588KW, 选630KVA变压器
选800KVA变压器
回复
duanyu1218
2008年01月08日 19:08:06
27楼
商场照明是三级负荷,而应急照明是二级负荷,那应急照明的配电是怎样的呢?难道要另外设一个双电源切换箱,应急照明回路从该切换箱引出吗?
回复
zhaomingfrancis
2008年01月08日 23:18:58
28楼
请问消防负荷是怎么样实现双电源的如果只用1台变压器?
回复
飞影道人
2008年01月09日 08:27:09
29楼

用EPS等很多方法,若只是照明,带蓄电池灯即可

回复
飞影道人
2008年01月09日 08:28:39
30楼

个人觉得非常合理

回复
lcm123456
2008年01月09日 11:49:41
31楼
原有的变压器够用吗?够用也不见行让你用.同意26楼