请帮我看看这样的建筑该如何供电,万谢!
duanyu1218
duanyu1218 Lv.8
2008年01月04日 23:20:19
只看楼主

现在有一个这样的建筑,地下一层为车库,地面一、二层为商场,三至九层为住宅,分三个单元,每个单元每层有四户,也就是说每个单元有28户,整个建筑住宅有84户。按每户6KW考虑的话,计算出来的计算电流很大。请问这样的建筑该如何引进电源呢?是从室外变压器上低压侧引进配电房(这样的话进线该选用多大的型号?)还是直接在地下室设计一个变压器室?或是从室外变压器上低压侧引几个低压回路(住宅部分每个单元或两个单元一个回路)进配电房?小弟刚学这个,所以没啥经验。急需各位大大指教。

2008年01月06日 15:18:07
12楼
"高压进线,地下室设个配电室吧,你这变压器最少要630的,想节省成本,高压柜可以不要,变压器低压侧直接进低压柜。还有你的消防设备至少要采用双回路供电。"说得很好我支持
回复
zhaomingfrancis
2008年01月06日 22:52:00
13楼
综合楼我做过,看能给你什么电源了。还是设个变压器,我做的25层的综合楼用到两台1250变压器了。你估计两台630的要的
回复
duanyu1218
2008年01月06日 23:31:14
14楼
真是感谢各位大大们的指点啊.不过一定要两台630的变压器吗?一台不够吗?
回复
duanyu1218
2008年01月07日 00:19:30
15楼
再请教一下,这个建筑的消防水泵该选用多大功率的?
回复
飞影道人
2008年01月07日 09:07:49
16楼

那是水专业的问题!他们会提给你条件的。

回复
飞影道人
2008年01月07日 09:13:39
17楼

一个商住两用的建筑,两台变压器,业主非得疯了。
设计不是想当然的事情,得计算,要拿出数据。
回复
jibo0810
2008年01月07日 09:15:47
18楼
独立的多功能建筑物的供电最好设立一变配电中心。630KVA刚刚够,没有多的!考虑到防洪问题,变配电中心最好不要设在地下一层,谁也保证不了地下室不会灌水!消防够头痛的,消防中心应采用双电源供电,但630KVA不够了!商铺的空调用电量大,但总的用电的需要系数不大,800KVA是够的。高压配采用开关柜、计量柜,低压配采用GCK柜、低压补偿柜即可。系统采用TN-C-S。
回复
fnc480304
2008年01月07日 11:27:20
19楼

差不多!1、住宅及公用:(6KW*84+8KW*3)*0.5=264KW 2、电梯等:20KW*3=60KW 3、商场(按1200平方/层计)0.1KW*2400=240KW 4、地下车库(按1200平方计)0.02KW*1200=24KW 5、总负荷为588KW, 选630KVA变压器。
回复
zzhspeed
2008年01月07日 12:13:49
20楼
住宅部分Pn=84*6=504KW,需要系数0.4(技术措施)功率因数0.85。
P=504*0.4=201.6KW
I=P/(1.732*0.38*cos)=360.51
一根进线的话,选用400A的总漏保开关。两根YJV-4x150电缆双拼。上级脱扣开关500A。
确实不小,可以的话装一台400的箱变,分回路时:商铺、一单元住宅、二单元住宅、三单元住宅、室外照明各一回路。
各单元若分开,每单元需要系数0.65,功率因数0.85
回复
piaomiao2008
2008年01月07日 18:11:17
21楼
y yisi A
回复