实际工程中有哪些梁端负弯矩加固方法?
zhangji8663
2008年01月04日 22:01:37
只看楼主

如题,请教各位,实际工程中有哪些梁端负弯矩加固方法?

如题,请教各位,实际工程中有哪些梁端负弯矩加固方法?
免费打赏
wwyyhh_12345
2008年01月06日 19:49:39
2楼
目前接触了一个梁端部超筋的加固,梁端部受压区混凝土高度与截面有效高度之比大于0.35,请教了一总工,建议梁端底部受压区粘贴钢板。
正探索中,也不是很清楚。
希望有高手指点。
回复
jingye0472
2008年02月20日 17:01:27
3楼
对于第一个问题,负弯矩的加固方法,因不同情况而异,可以采用碳纤维和粘钢方法,如果是中间跨,则可绕过柱子,按混凝土加固规范的方法做。边跨可以锚到柱子上面去。混凝土加固规范上有图。

回复
jingye0472
2008年02月20日 17:05:18
4楼
对于第二个问题,你看混凝土规范就可以了,总工说的方法能把相对受压区高度降低下来,就是正弯矩配筋加大。抵消一部分负弯矩的钢筋,但是配筋率是无法降下来的。是治标不治本的方法,我想可以加大截面解决这个问题。
回复
wwyyhh_12345
2008年02月25日 17:55:36
5楼
谢谢楼上的回复

那是一个梁截面受限制的工程,没有办法改变截面,考虑装修后效果。
加固的原因是因为混凝土强度降低了一个等级,出现个别支座超筋的情况。
回复
ken07572002
2008年03月19日 17:54:07
6楼
如果超限了,而且梁面由于客观条件不允许加固,只可采用将个别梁设为铰支