现有630KVA,400KVA,250KVA变压器各1台(10/0.4KV),要求并联运行,请问需要注意一些什么问题?可否提供一个低压侧的主接线图.规程上有一些什么要求?谢谢
现有630KVA,400KVA,250KVA变压器各1台(10/0.4KV),要求并联运行,请问需要注意一些什么问题?可否提供一个低压侧的主接线图.规程上有一些什么要求?谢谢
22楼
学习了
回复
23楼
先说短路问题 并列运行的话 假设10KV母线短路容量为150MVA 低压母线短路电流29.3kA 分列运行的话 630kVA变压器低压母线短路电流14.7kA 400kVA变压器低压母线短路电流10.6kA 630kVA变压器低压母线短路电流6.7kA
这样选择低压开关的要求不同
回复
24楼
假设原来变压器所带母线负荷分别为600kVA 360kVA 220KVA 功率因数均取0.95 并列运行的话 变压器负荷分别为501+j196 355+j139 222+j81
变压器参数取的典型参数
假设原250kVA变压器负荷为290KVA 其余两台负荷不变 可以通过并列运行使这台变压器不过载 不过已经满载运行了
回复
25楼
还有 变压器分接开关位置要一致才行 否则可能要出问题
回复
26楼
有些朋友是太聪明还是故意装不懂说外行话?“阻抗电压相同,并不代表你并联的时候阻抗一样”?这个理论是谁发明的?
明显容量大的阻抗小,容量小的阻抗大,有谁问“并联的时候阻抗一样”?阻抗一样有什么用!
建议楼主按规范要求做,变压器的容量相差太大,规范不允许并列运行!
回复
27楼
你说说规范怎么要求的?
楼主说的情况哪点不符合要求了?规范还在于应用
回复
28楼
5.7.1 变压器并列运行的基本条件
a.联结组标号相同
b.电压比相等
c.短路阻抗相等
电压比不等或短路阻抗不等的变压器在任何一台都满足本规程4.2 节规定的情况下也可并列运行
短路阻抗不同的变压器可适当提高短路阻抗高的变压器的二次电压使并列运行变压器的容量均能充分利用
DL/T 572 95电力变压器运行规程 的规定
4.2条是指变压器负载能力 有时间自己看看
回复
29楼
怎么加不起你的QQ
回复
30楼
再次感谢大家!没想到这个问题能引起大家踊跃的发言,希望大家继续讨论
回复
31楼
规程里面没有对容量进行具体规定 只是容量相差太大的话 短路阻抗也会相差比较大的 我前面做的分析是取的典型参数显然从数据来看是符合变压器运行规程规定的 楼主如果要知道实际运行情况 请提供变压器具体技术参数
回复