求助!三台变压器并联运行
anju1111
anju1111 Lv.2
2008年01月04日 18:38:48
来自于变压器
只看楼主

现有630KVA,400KVA,250KVA变压器各1台(10/0.4KV),要求并联运行,请问需要注意一些什么问题?可否提供一个低压侧的主接线图.规程上有一些什么要求?谢谢

现有630KVA,400KVA,250KVA变压器各1台(10/0.4KV),要求并联运行,请问需要注意一些什么问题?可否提供一个低压侧的主接线图.规程上有一些什么要求?谢谢
免费打赏
anju1111
2008年01月06日 12:24:26
12楼

非常感谢!那么如果把三台变压器的阻抗比都做成4.5%的话,会出现后果.
回复
liruxue001
2008年01月06日 13:50:41
13楼

应该说就是不行!就算是相同容量的变压器,实际参数都会有所差别,不同容量的就更不用说了,负荷不会那么听说,就按变压器容量分配?!
回复
liruxue001
2008年01月06日 13:56:55
14楼
以下是引用liuhaidong8210在2008-01-04 20:16:22.0发表的内容:
变压器并联运行的条件
1:联结组别相同
2:变比相同(比差应限制在0.5%以内)
3:阻抗电压相同
4: 容量相近 ,最好相同
以楼主这种情况 建议不要并联运行

应该说就是不行!就算是相同容量的变压器,实际参数都会有所差别,不同容量的就更不用说了,负荷不会那么听说,就按变压器容量分配?!
回复
hua1965
2008年01月06日 14:01:47
15楼
主要是容量误差大了.别的没什么
回复
chenke2002
2008年01月06日 16:10:49
16楼
说了半天,不知哪位朋友可以提供一下大样图,什么是并联运行呢?
是不是这样:
三台变压器,两个互投开关,三段母排,一般都是人工操作切换?
回复
chym0822
2008年01月06日 16:15:16
17楼
我看没有问题 我做了分析的 可惜论坛有问题 东西发不上来 楼主可以qq670376809联系我 请注明网易电气论坛
回复
chym0822
2008年01月06日 16:23:41
18楼
阻抗电压相同的话 就会按照变压器容量来合理分配负荷的 6楼的说法是错误的 错解了阻抗电压的概念
回复
chym0822
2008年01月06日 16:25:54
19楼
需要注意的是 有故障的时候 短路电流会增大不少 所以在开关的选择上要注意这个问题
回复
py5288
2008年01月06日 16:37:19
20楼
18楼说的正确,阻抗电压相同,并不代表你并联的时候阻抗一样。这个时候就把变压器当作是一个负载来看待,三个负载的阻抗不同,实际运行的时候达不到额定运行值。
回复
chym0822
2008年01月06日 18:04:45
21楼
图片上传 不能上传图片 楼主要知道情况的话 QQ联系我
回复

相关推荐

APP内打开