新人请教问题(变压器方面的)
rodeo543
rodeo543 Lv.2
2008年01月04日 11:30:04
来自于变压器
只看楼主

在变压器一次侧加入电流,二次短接.变压器变比为220KV/20KV 容量760MVA 短路电压Ud=10% 当试验时在变压器一次侧加入三相380V电压.计算低压侧电流为多少?高压侧电流为多少?谢谢了 希望不要用速算公式解答

在变压器一次侧加入电流,二次短接.变压器变比为220KV/20KV 容量760MVA 短路电压Ud=10% 当试验时在变压器一次侧加入三相380V电压.计算低压侧电流为多少?高压侧电流为多少?
谢谢了 希望不要用速算公式解答
免费打赏
jian_72
2008年01月04日 12:07:48
2楼
该变压器联结组别是Ynd11吧?

按此条件,则当一次输入380V,二次短路时,一次侧电流为19.9A,二次相电流126.3A。

都是一些很简单的公式,往上写却有点烦。

如有不同,还请指教,呵