我公司新购置了一台200KVA的变压器,在当地供电公司做了一下试验,试验报告注明损耗超9%,试验人员告诉我们这台变压器实际容量不到200KVA.求教这台变压器的实际容量是多少?如何计算?

我公司新购置了一台200KVA的变压器,在当地供电公司做了一下试验,试验报告注明损耗超9%,试验人员告诉我们这台变压器实际容量不到200KVA.求教这台变压器的实际容量是多少?如何计算?
免费打赏
jian_72
2008年01月04日 12:15:12
2楼
单纯损耗超9%就判断容量不足???国标还允许10%的偏差呢。

容量是否足够需要做温升试验来判断。
回复
lishouhua-hrb
2008年01月07日 23:49:09
3楼
国标允许偏差:空载损耗和负载损耗+15%,总损耗+10%,所以除非超出太多,单纯以损耗来判断容量足否依据不足.同意楼上做温升试验.

我想看变压器在额定容量时的短路阻抗是否也可以作为一个判断依据.

因为,短路阻抗是与变压器的电流成正比的.如果额定容量(即额定电压和额定电流)时其短路阻抗明显偏大,

那是否就是容量偏小了.如果特意做一台低阻抗的变压器那就不灵了,不过,还是能通过外观来判断出来.

低阻抗变压器的外形"细高挑"
回复
jian_72
2008年01月08日 13:23:04
4楼
阻抗是判别不了容量是否足够的。。

如果是厂家有意而为之,除了温升之外,其余参数都是不会有问题的。。
回复