能强制点亮吗?
回复
3楼
就是原来是有一手控开关控制的,现在只是把手控开关取掉,换成声控或感应开关,我还真没注意是否可以强制点亮?不换开关前可以强制点亮吗?
回复
4楼
消防楼梯的灯一定是要在火灾时强制点亮的,线管内是穿两根火线的,其只一根用接触器控制,现场使用的是双控开关,当火灾时,自动报警系统控制接触器动作,现场开关不管打到开还是关,灯都是亮的,作为疏散照明之用......
换成感应开关的话,要将那个接触器控制的那根火线,直接接到灯具上,另一个火线通过感应开关再到灯具.
回复
5楼
学习了.^_^.谢谢.常来论坛逛逛,能学不少东西.
回复
6楼
谢楼上.
回复
7楼
您好,您说“要将那个接触器控制的那根火线,直接接到灯具上,另一个火线通过感应开关再到灯具.”中“要将那个接触器控制的那根火线”中火线是不是常用火线?2)“另一个火线通过感应开关再到灯具”中另一个火线是不是指EPS
回复
8楼
1、“接触器控制的那根火线”中火线是指EPS;2、“另一个火线通过感应开关再到灯具”中另一个火线是常用火线。
回复