如图为一类高层合用前室楼梯前室消防布置包括消火栓箱安装、乙级防火玻璃门分隔。消火栓布置可以吗?为什么不能取消防火玻璃门?谢谢!
如图为一类高层合用前室楼梯前室消防布置包括消火栓箱安装、乙级防火玻璃门分隔。消火栓布置可以吗?为什么不能取消防火玻璃门?谢谢!
2楼
如图所示,合用前室消火栓是必须的!
回复
3楼
只要是消防前室,就要有消火栓,防火玻璃隔断有的省不能采用。
回复
4楼
消火栓布置楼梯休息平台而且开启方向是在休息平台好像不可以吧
回复
5楼
1、布置在楼梯间的消火栓应移到楼梯前室且为双立管双栓
2、合用前室也应采用双立管双栓
回复
6楼
同楼上、、、
回复
7楼
同上楼、、、
回复
8楼
合用前室也应采用双立管双栓,布置在楼梯间那里无意义,一类高层不应布置在休息平台处,楼梯间门是常闭的,这样的话导致进户门前室无法取用消火栓
回复
9楼
云飘飘 发表于 2013-8-16 11:00 只要是消防前室,就要有消火栓,防火玻璃隔断有的省不能采用。为什么要防火玻璃门分隔合用前室和防烟楼梯前室
回复
10楼
图中乙级防火玻璃门分隔起什么作用,知道的解释下。谢谢!
回复
11楼
消火栓做法是否有同意采用单立管单栓布置?谢谢大家
回复