消防楼梯间前室用防火卷帘代替的问题
海参
海参 Lv.8
2013年12月26日 17:43:46
来自于通风排烟
只看楼主

其中一个客梯改成消防楼梯,前几层没前室都是大堂,现在用防火卷帘代替,中间几层是有前室,后面几层的与后面楼梯的前室合一起变成合用前室,加压送风如何做!

11.JPG

其中一个客梯改成消防楼梯,前几层没前室都是大堂,现在用防火卷帘代替,中间几层是有前室,后面几层的与后面楼梯的前室合一起变成合用前室,加压送风如何做!

11.JPG

海参
2013年12月27日 10:39:46
2楼
求大神!图里面本来就有一个前室的了长1.1m宽0.5m左右,里面还加防火卷帘是否不妥!
回复
qwmt123
2013年12月27日 23:53:07
3楼
坐等大神解决...
回复
guoxing15233411846
2013年12月28日 10:22:53
4楼
你这是改造项目吧,没见过用防火卷帘做前室的 ,好几种情况
回复
海参
2013年12月30日 09:33:39
5楼
guoxing15233411 发表于 2013-12-28 10:22 你这是改造项目吧,没见过用防火卷帘做前室的 ,好几种情况那么要不要加压送风好?
回复
cappuccino_o
2013年12月31日 23:44:11
6楼
路过,学习下
回复
王农勤
2014年01月02日 11:09:56
7楼
规范上,没有这种“采用卷帘门来代替防火墙”的做法。
回复
a844940958
2014年01月03日 09:29:46
8楼
没见 过前厅是卷帘门的
回复
wwwlvlv
2014年01月03日 11:44:04
9楼
坐等大神解决...
回复
rzbj2010
2014年01月03日 18:58:38
10楼
本帖最后由 rzbj2010 于 2014-1-3 19:02 编辑

没有加压送风井啊?那不好做啊。
前室可以用防火卷帘的。.
回复
xyz040221
2014年01月11日 14:30:18
11楼
没有符合自然排烟条件那是要做加压防烟的。。。就是按照计算值的话风量会蛮大的