吊顶内的排烟管需要隔热么?
anyilalala
anyilalala Lv.2
2008年01月03日 22:55:06
来自于通风排烟
只看楼主

设置在吊顶内的排烟管需要设置隔热层么?看规范是说如果吊顶内有可燃物时需要设置,那么电线属于可燃物么?要把电线归到可燃物里面的,还有什么东西在吊顶里是可燃烧的?问题很多,期待高手出来解释,谢谢!

设置在吊顶内的排烟管需要设置隔热层么?看规范是说如果吊顶内有可燃物时需要设置,那么电线属于可燃物么?要把电线归到可燃物里面的,还有什么东西在吊顶里是可燃烧的?
问题很多,期待高手出来解释,谢谢!
免费打赏
tht10536
2008年01月04日 16:26:54
2楼
吊顶也可能是可燃物,设置隔热主要是防止温度过高促使可燃物着火,引发更大的火灾,所以应按规范设置。
回复
大牛1979
2008年01月05日 09:18:11
3楼
其实这个问题在《高层民用建筑设计防火规范》第40页中的8.4.9中说的很明白:
8.4.9 排烟管道必须采用不燃烧材料制作。安装在吊顶内的排烟管道,其隔热层应采用不燃烧材料制作,并应与可燃物保持不小于150mm的距离。
回复
wgj1207
2008年01月17日 09:59:16
4楼

谢谢楼上的兄弟。
回复
tyut13223642369
2011年08月04日 15:10:51
5楼
兄弟看了你的解释,我终于明白高规8.4.9说的是什么意思啦
回复

相关推荐